cul8 wrote:Funderar på om du bör kolla din VXLventil, jag tror den kärvar:
- Snabb urladdning av VV
- "Hack" på GT1 och GT4 vid laddning av VV
/C
Menar du mig

Jag tror den snabba vv-förlusten beror på att jag kör högsta hastighet på P2:an, det verkar tappa fortare då. Eftersom huset ändå ska värmas så tycker jag inte att det spelar så stor roll var värmen kommer ifrån.
"Hacket" blir när den laddat vv klart och växlar över till värme (knäppningar är en vanlig företeelse). Märker f.ö. ingen skillnad mot tidigare år och somrar, att det smiter iväg VV när P2:an är avstängd.
Har sänkt hastigheten på P2 till 1 nu (3) för att se skillnaden.
Jag tackar för din iakttagelse och tar den på största allvar och kommer att följa utvecklingen.