Hej.
Urklipp ur manualen.
Appendix C – Speciella inställningar för IVT, Carrier och Autoterms värmepumpar
IVT Greenline C- Serien
C-Serien har intern varvattentank och därför ska GT3 aktiveras och GT3x
inaktiveras.
SysID_3=Varmvatten GT3,True,True,0
SysID_11=Varmvatten GT3x,False,False,0
IVT Greenline E- Serien
E-Serien har extern varvattentank och därför ska GT3x aktiveras och GT3x aktiveras.
SysID_3=Varmvatten GT3,False,False,0
SysID_11=Varmvatten GT3x,True,True,0
Rumsgivare
Har du rumsgivare aktiverar du den.
SysID_5=Rum GT5,True,True,0
Har du INTE rumsgivare måste den avaktiveras för korrekt funktion.
SysID_5=Rum GT5,False,False,0
Hoppas det hjälper
Mvh
/Peter