Elmätare och borttagning av P1...

Support och diskussion kring elmätarfunktionen i StatLink

Moderator: Peter

Elmätare och borttagning av P1...

Postby Hille » Tue Nov 14, 2006 12:16

Har idag installerat loggningen av elmätaren. Rätt enkelt eftersom jag råkade ha en 9-polig D-sub med skruvplintar på! Bara att flytta över de gamla tamparna + 2 nya. Kontakten finns på Elfa (44-050-56) och kostar 349:- + moms :shock: , men jag råkade ha en liggande... :wink:

Nåväl... När jag loggat en stund såg jag att den (i Statlink) beräknade förbrukningen inte stämde med den uppmätta. Inte så konstigt eftersom den räknat med en cirkulationspump som inte jag har (radiatorpump P1)!

Ändrade i statlink.ini för att ta bort den loggningen. Pumpen försvann från bilden i Statlink, men beräknades fortfarande... Ändrade till \"0\" watt för att få bort den extra effekten. Är det en bugg, eller har jag gjort fel?
User avatar
Hille
Stamgäst
 
Posts: 85
Joined: Tue Sep 19, 2006 20:01
Location: Gävle

Postby Peter » Tue Nov 14, 2006 15:22

Hej.

Om du ändrar pumpen till 0Watt så ska den inte räknas med i förbrukningen.
Var menar du att du ser att den tas med. Är det i loggning till fil eller?

Om det är Husdata du menar så måste du in i rapportkonfigurationen i portalen och göra en ny rapport av tabelltyp och i denna utelämna P1.

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Postby Hille » Tue Nov 14, 2006 16:32

Det jag tänkte på var att beräkningen inte försvann när jag satte den till \"False\".
User avatar
Hille
Stamgäst
 
Posts: 85
Joined: Tue Sep 19, 2006 20:01
Location: Gävle

Postby Peter » Tue Nov 14, 2006 19:09

Var någonstans ser du resultatet av den beräkningen.
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Postby Hille » Mon Nov 20, 2006 16:33

Beräkning och beräkning... :?

Kanske är lite surrig, men det jag tänker på är den förbrukning som Statlink beräknar utifrån drifttider på pumparna.

Likaså i listan över \"Events\" så finns den med. Inte för att det har någon större betydelse, men det var det som jag menade. :D
User avatar
Hille
Stamgäst
 
Posts: 85
Joined: Tue Sep 19, 2006 20:01
Location: Gävle

Postby Peter » Mon Nov 20, 2006 18:05

Ok, jag förstår vad du menar.

Om du sätter ett objekt till \"False\" så döljs den bara ur Dashboard och SensorTable.

Jag har nu ändrat så att objektet inte läses, visas eller loggas överhuvudtaget.

Finns med i nästa version...

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Postby Hille » Tue Nov 21, 2006 10:18

Tack Peter! :D
User avatar
Hille
Stamgäst
 
Posts: 85
Joined: Tue Sep 19, 2006 20:01
Location: Gävle


Return to Elmätarfunktioner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron