erfarenheter av mätning av kWh i statlink

Support och diskussion kring elmätarfunktionen i StatLink

Moderator: Peter

erfarenheter av mätning av kWh i statlink

Postby tefte » Sat Aug 19, 2006 09:45

Har nu loggat VP:s elförbrukning mha statlink i c:a 3 veckor och har gjort följande erfarenheter:

1. Inkopplingen av elmätaren (ENERMET 500 imp/kWh)

1.1 Pinnumreringen i manualen stämmer ej med mjukvaran.
Så här fick jag det att fungera:
ENERMET pin 21 - DB9 pin 8
ENERMET pin 20 - DB9 pin 4

I manualen så är detta angivet för TOTALförbrukningen (ej VP förb)

Jag antar att den mätare som skall mäta totalen skall anslutas till
DB9 pin 6 och pin 4

2. Erfarenheter av loggningen

2.1 Loggningen verkar fungera utmärkt vid lågt effektuttag. Jag kan se
att Watt angivelsen i Statlink för KB-pump, VB-pump och kompressor
stämmer! (KB-pump 160W, VB-pump 85W, komp 1600 W )
Men! När jag forcerade fram en legionellakörning komp+tillskott
(> 6kW ) så missas pulser!

Så här ser det ut vid legionellakörning:

Mätning KB+VB+komp+tillskott2

Statlink
(tid x angiven effekt) 160+84+1560+6000 = 7804W

Statlink
(Enermet - S0) ingen mätning (inga 'blink' på panelen)


Efter en stund så stoppar kompressorn + KB så ->

Mätning VB+tillskott2

Statlink
(tid x angiven effekt) 84+6000 = 6084W

Statlink
(Enermet - S0) 6000 (fladdrar +/- 10)

Jag antar att det finns ett LP-filter i mätningen som påverkar
vid det högre effektuttaget.

Vid ett effektuttag på 8kW så pulsar min ENRMET med
8 kWh x 500 imp/kWh = 4000 imp/h vilket är över 1 puls/sek
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
User avatar
tefte
Junior
 
Posts: 10
Joined: Sat Aug 19, 2006 08:37
Location: Täfteå. 10km Ö Umeå

Postby Peter » Wed Aug 30, 2006 17:26

Hej tefte och tack för infromation.

1. Jag ska kolla ifall det är fel i manualen och rätta det.
2. Det där var lite märkligt. Jag kör en mätare 1000imp/kwh och det stämmer klockrent med VP trots legionella körning. I min miljö så har jag testat med 10 pulser per sek utan att något missas. Men det kan ju skilja hur lång pulsen är från din mätare jämför med min och även hur våra datorer är beskaffade.

Hursomhelst är jag inte nöjd med primitiviteten i S0 kopplingen utan detta var ett \"snabbhack\" för att få igång funktionen. Jag har ett \"Interface\" med pulsräknare i hårdvara (Dallas 1-wire) på mitt labbord och som när det är klart kommer vara det riktiga S0 interfacet till StatLink utan missade pulser...

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Mmmhmmm...

Postby Hille » Thu Oct 12, 2006 19:36

Har också funderat på en lösning som kan räkna för sig själv och som man bara läser av emellanåt. Har dock inte lyckats hitta något vidare program för att läsa ur den DS2423 som jag tänkte på.

Just nu tar hus och små söta döttrar all min tid, så jag köper nog nåt färdigt och bara kopplar in, än försöker pota ihop nåt själv i brådskan...

Kanske är lika för dig också, att tiden inte räcker till för allt! :D
User avatar
Hille
Stamgäst
 
Posts: 85
Joined: Tue Sep 19, 2006 20:01
Location: Gävle

Postby Peter » Thu Oct 12, 2006 20:17

Jorå, samma sak här, 3 barn varav en liten dotter...
Det blir någon timma över här och där men stundtals är det dåligt med tid.

DS2423 är bra och jag hade tänkt labba lite med den men vissa mätare har så hysteriskt hög frekvens på pulserna (typ 10000/kwh) så räknaren hinner runt några varv innan man läst av den om det är lång tid emellan. Så jag labbar också med en PIC processor baserad räknare som då även kan hantera lite andra funktioner. Sedan har jag köpt in ett par trevliga Linux baserade burkar som tar lite ström som kan stå på och logga med inbyggd webserver och allt, som jag gärna skulle arbeta mera med. Men som sagt, tiden...

/P
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå


Return to Elmätarfunktioner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron