Elmätare vs StatLink

Support och diskussion kring elmätarfunktionen i StatLink

Moderator: Peter

Elmätare vs StatLink

Postby Ola » Sat May 27, 2006 23:24

Jag har en längre tid mest på kul justerat StatLinks settings för att komma så nära elmätarens värde så mycket som möjligt. I nuläget så har inga tillskott aktiverats, så när de startar i vinterså kanske värdena ändras men med dessa värden så ger StatLink och Elmätaren samma förbrukning (IVT GREENLINE E9) :
Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Köldbärarpump P3,True,False,132
SysID_13=Kompressor,True,True,2628
SysID_14=Tillskott steg 1,True,False,3000
SysID_15=Tillskott steg 2,True,False,6000
SysID_16=Radiatorpump P1,True,False,56
SysID_17=Värmebärarpump P2,True,False,48
SysID_18=Växelventil VXV1,True,True,0
SysID_19=Summa larm,True,False,0
Ola
Junior
 
Posts: 10