Baseras beräkning av kWh på tid som tillskott går på 100%?

PostPosted: Mon Jan 07, 2008 20:58
by annerborn
Hej!

Först och främst. Tack för en strålande produkt :D

Jag upptäckte att min värmepump (IVT Greenline C5) ibland kör eltillskotter på andra nivåer än 100% (jag har bara tillskott steg 1 aktiverat). Först trodde jag att detta endast skedde när den var på väg att starta upp eller stänga ner tillskottet, men efter att ha slagit på loggning av \"tillskott effekt i %\" så ser jag att den i timmar kan ligga på nivåer andra än 0 och 100%.

Jag misstänker att detta leder till felaktiga siffror för dagsförbrukningen i kWh. Kan det vara så? Är det så att daglig kWh baserar på hur lång tid som tillskotten gått på 100%, eller räknas även perioder på andra nivåer än 100% med?

mvh, Nicke

PostPosted: Wed Jan 09, 2008 22:42
by Peter
Hej och tack.

Bara för andra som läser så gäller detta svar en Greenline.

Reglerdatorn kör alltid med att att i procent öka tillkottet. Detta oavsett hur många steg du har aktiverat.
Har du bara ett steg aktiverat så slås det inte till förrän du nått 100%.

Beräkningen av kWh i programmet utförs genom att ta drifttiden av ditt tillskottsteg gånger dess effekt så den går inte efter % tillskott.

Mvh
/Peter