Har äntligen blivit färdig med installationen,allt funkar utom vv.b. temperatur,visar -48.3 C hela tiden.
någon lösning?

mangemoa

PostPosted: Tue Oct 31, 2006 22:22
by Peter
Hej.

Urklipp ur manualen.

Appendix C – Speciella inställningar för IVT, Carrier och Autoterms värmepumpar

IVT Greenline C- Serien
C-Serien har intern varvattentank och därför ska GT3 aktiveras och GT3x
inaktiveras.
SysID_3=Varmvatten GT3,True,True,0
SysID_11=Varmvatten GT3x,False,False,0

IVT Greenline E- Serien
E-Serien har extern varvattentank och därför ska GT3x aktiveras och GT3x aktiveras.
SysID_3=Varmvatten GT3,False,False,0
SysID_11=Varmvatten GT3x,True,True,0

Rumsgivare
Har du rumsgivare aktiverar du den.
SysID_5=Rum GT5,True,True,0
Har du INTE rumsgivare måste den avaktiveras för korrekt funktion.
SysID_5=Rum GT5,False,False,0

Hoppas det hjälper
Mvh
/Peter

PostPosted: Wed Nov 01, 2006 11:14
by PerM
\"E-Serien har extern varvattentank och därför ska GT3x aktiveras och GT3x aktiveras.\"

ska vara

\"E-Serien har extern varvattentank och därför ska GT3 inaktiveras och GT3x aktiveras.\"

vv.bemp.

PostPosted: Wed Nov 01, 2006 19:51
by mangemoa
Hej igen
En dum fråga kanske?
Vart ändrar jag dessa värden,på v.p. eller i statlink
Har en IVT E-7

mvh
mangemoa

PostPosted: Wed Nov 01, 2006 21:25
by Peter
Hej.

Gå in i din statlink-katalog.
Dubbelklicka på Statlink.ini
Bläddra längst ner så hittar du dessa inställningar.

Du kan också mail mig din statlink.ini så kan jag göra ändringarna åt dig.

/Peter

vv.b.

PostPosted: Thu Nov 02, 2006 17:16
by mangemoa
Det löste sig nu med eran hjälp.tack för hjälpen

mvh

mangemoa