Postby mangemoa » Mon Apr 30, 2007 10:33

Hej
jag har laddat ner senaste versionen av statlink.men jag kan ej aktivera vv.-beredaren,har extern varmv.-tank E-serien.Förra versionen av statlink fungerade det med lite ändr. i SysID 3 och 11,vad gör jag för fel?

mangemoa
mangemoa
Nykomling
 
Posts: 4
Joined: Thu Jul 06, 2006 15:45

Re: ivt c7 e-serien

Postby Lexus » Mon Apr 30, 2007 16:03

mangemoa wrote:Hej
jag har laddat ner senaste versionen av statlink.men jag kan ej aktivera vv.-beredaren,har extern varmv.-tank E-serien.Förra versionen av statlink fungerade det med lite ändr. i SysID 3 och 11,vad gör jag för fel?

mangemoa


>File >Settings >Mon. objects

Dubbelklicka på rad 11 och aktivera genom att klicka i kryssrutorna.
(ev. dubbelklicka på rad 3 "Hot vater GT3" samt avmarkera)

Dubbelklicka i "Schematic view" för att komma i edit-läge. Klicka på den blå cirkeln på VV-temp. Välj "11 Hot water GTx" i rullningslisten.

Dubbelklicka för att avsluta edit.
Lexus
Stamgäst
 
Posts: 59
Joined: Thu Mar 16, 2006 01:00


Return to Installation och konfiguration av StatLink