Postby Anders » Tue Feb 06, 2007 22:49

Mina trend pilar fungerar inte som i den tidigare versionen. Vid ökad temp visar dom röd uppåt pil endast en kort stund, sedan blå nedåt igen. När jag tittar på tex schematic view så är alla pilar nästan alltid på nedåtgång...

Någon inställnings sak som jag missat eller?

//Anders
Anders
Nykomling
 
Posts: 6
Joined: Wed Mar 15, 2006 20:03
Location: Haparanda

Postby PerM » Wed Feb 07, 2007 01:11

Jag har också noterat detta att pilarna nu mycket oftare visar nedåt gående trender. Det är iaf så det upplevs.
IVT Greenline HT+ C6 Installerad Augusti 2006
http://www.pmalmberg.com
Arbetar som systemingenjör/programmerare med inbyggda system
PerM
Stamgäst
 
Posts: 81
Joined: Thu Sep 07, 2006 16:23
Location: Vallentuna, norr om Stockholm

Postby Peter » Thu Feb 08, 2007 21:50

Hej.

Buggen funnen och rättad. Fix till nästa version.

Tack för info
/Peter