Intallationsbeskrivning för interface H16 för Rego 800

Beskrivning Premiumline


Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.
Öppna locket till elektroniklådan.
Anslut interfacet till det kretskort som visas på bilden nedan.

Image

Lägg noga märke till att du sätter kontakten rätt och inte förskjuter den. Detta kan skada interfacet och värmesystemets elektronik.
Kabeln som ska möta +12v (markering på kretskortet) är Grön (målad röd på äldre int.).
Bilden nedan är inte samma kort som ovan men visar hur kontakten ska monteras i förhållande till +12v.

Image

Du kan kapa kabeln om du vill dra den i genomföringarna.
Kapa då kabeln som går mot datorn.
Du får inte skarva kabeln till CanBussen.
Se denna guide för mer info om skarvning.
http://www.husdata.se/forum/viewtopic.php?p=934#934


Montera ihop värmepumpen och slå på strömmen.
Anslut interfacets kontakt till PC:ns serie- och USB port och installera StatLink.
Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Klart!
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Return to Guider - Inkoppling

Who is online

Users browsing this forum: MSNbot Media and 1 guest

cron