Det kan tex. vara en extra utegivare, Framledningtemp, extra rumsgivare om man har flera våningar, eller annat.
Var ska jag koppla in givarna?
Om du har en pump med intern VV tank så har du GT3x ledig för annat och om du har extern tank har du GT3 ledig.
GT4 Framledning används inte heller så ofta så den kan man då utnyttja för annat.
Det viktiga är att INTE aktivera (bekräfta) givarna i Regon så de används av regleringen. Då kan det bli lite tokigt. Men för att bekräfta så krävs ett aktivt handgrepp av dig i servicemenyn så det händer inte av misstag.
Öppna fronten på värmepumpen och koppla in givarkabeln till en av plintarna.

Bilden visar plintarna för GT3x och GT4.
Hur aktiverar jag givarna i StatLink?
Exempel för att aktivera GT4 som du kopplat till att mäta tempen i Kylskåpet.
Följande behöver ändras i StatLink
Arkiv >Inställningar >Mon. objects
Dubbelklicka på ID 4 (GT4) och aktivera genom att klicka i kryssrutorna.
Spara och starta om StatLink
Nu är givaren aktiverad och den heter \"Framledning Rad GT4\" vilket är felaktigt då den visar kylskåpstempen.
För att ändra namn går du in i din StatLink katalog och öppnar filen Svenska.lng i Notepad. Under sektionen [Monitored_Objects] finner du GT4 och kan döpa om den till \"Kylskåp GT4\"
Spara filen och starta upp StatLink
Nu kan du t.ex skapa ett objekt i Pulsevyerna eller skapa rapportmallar med din nya givare.
Hur får jag tag i givarna?
http://www.elfa.se
Art nr: 60-260-25
Kostar några få kronor.
/Peter