Villa Classic 105

Villa Classic 105

Postby skogh » Fri Feb 15, 2008 17:16

Hej, har en villa classic 105 och undrar lite vad man kan göra med programet(statlink), kan man tex ändra några inställningar i själva pumpdatorn, (skulle vara kanon om man kunde)?
Och vilka värden man kan se?
Ser man tex den trådlösa innegivarens temp?
Vilka värden kan man logga?
Det står 2.11c när jag slår på pumpen å då borde väll H15 Accesspack fungera på min pump?
Klickar man på \"Mer Info\" under H15 Accesspack på beställa sidan så hamnar man på H14 Accesspacks infosida.

Det var några frågor,kommer säkert på nå mer....

Är hemskt sugen på att inneha en sån här pryl.
skogh
 
Posts: 1
Joined: Fri Feb 15, 2008 15:55

Postby Peter » Fri Feb 15, 2008 22:19

Hej.

Du kan bara få ut information från reglerdatorn inte ändra något.
H14 och H15 är samma produkt, det är bara anslutningskontakten
mot reglerdatorn som skiljer.

Det borde fungera mot din pump.
Beställ gärna, det är bara ett par frimärken bort att returnera om det inte fungerar eller om du inte är nöjd med produkten när du testat.

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse