Page 1 of 1

Läsa av antal Kwh som värmepumpen förbrukat

PostPosted: Sat Jan 19, 2008 08:50
by Axelsson
Går det att med hjälp av Statlink läsa av hur många Kwh värmepumpen förbrukat utan att koppla in den via elmätare?

PostPosted: Sun Jan 20, 2008 08:41
by Peter
Ja det går på icke frekvensstyrda värmepumpar.
Man anger kompressorns, pumparnas och eltilskottens effekt i StatLink och programmet tar denna gånfer drifttiden.
Detta blir inte helt exakt men inte långt ifrån sanningen.

/Peter

PostPosted: Sun Jan 20, 2008 18:30
by Axelsson
Detta är en IVT Greenline HT C11 +. Kommer jag att kunna lita på antal Kwh som Statlink säger där?

PostPosted: Sun Jan 20, 2008 18:51
by Peter
Du måste läsa denna värmepumps datablad och lägga in korrekt Watt antal på alla objekt under Mon.Obj fliken i Inställningar.

Som jag skrev tidigare så är det hyffsad korrekthet.
Jag har själv en elmätare till min värmepump och jämför det StatLink räknat fram och det som elmätaren visar och det är väldigt små skillnader.

Men vill du ha helt exakt visning bör du investera i en elmätare.

PostPosted: Mon Jan 21, 2008 18:40
by zigge65
Stämmer mycket bra vilket jag ej trodde. Hade på elmätaren 1100kwh från 071130-080112 och i statlink 1113kwh det får man säga är okej.