Om din rumsgivare visar för hög temperatur

Har du några bra tips. Skriv en rad.

Moderator: Peter

Om din rumsgivare visar för hög temperatur

Postby Lexus » Tue Oct 03, 2006 15:36

Montera ett fast motstånd i serie med NTC-motsåndet i rumsgivaren.

Stäng av pumpen. Lossa en av kablarna i rumsgivaren, och montera där det ena benet på motståndet. Det andra benet fästs i tråden du lossat.

Visar din värmepump att det är 21,4°C, men den verkliga temperaturen är 20°C, så behöver du komplettera med 350Ω.


Vid +21°C
150Ω -0,6°C
200Ω -0,8°C
250Ω -1,0°C
Lexus
Stamgäst
 
Posts: 59
Joined: Thu Mar 16, 2006 01:00

Postby Mattias » Thu Oct 05, 2006 08:13

Ska inte IVT GT5 givaren vara någotsånär kalibrerad från fabrik?

Jag fick en dylik monterad igår och blev förvånad att innetemperaturen är så jämn men det kan vara dassig givare, hur kollar man det?

Pendlar mellan 22.7-23.5 grader C dygnet runt..

Vilka Ohmvärden på en multimeter?
Mattias
Nykomling
 
Posts: 3
Joined: Mon Sep 25, 2006 12:14
Location: Insjön

Re:

Postby Lexus » Thu Oct 05, 2006 08:31

Mattias wrote:Ska inte IVT GT5 givaren vara någotsånär kalibrerad från fabrik?

Jag fick en dylik monterad igår och blev förvånad att innetemperaturen är så jämn men det kan vara dassig givare, hur kollar man det?

Pendlar mellan 22.7-23.5 grader C dygnet runt..

Vilka Ohmvärden på en multimeter?


http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... &View=Blog

http://www2.husdata.se/forum/viewtopic.php?t=28

http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Gree ... sv_2.1.pdf
sid. 69
Lexus
Stamgäst
 
Posts: 59
Joined: Thu Mar 16, 2006 01:00


Return to Länkar, tips och tricks

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest