Självcirkulation varmvattenberedare

PostPosted: Sat Jun 30, 2007 07:10
by Lexus
När pumpen går över i sommarläge stannar cirkulationspumpen samt trevägsventilen växlar mot beredaren.

Det medför att en självcirkulation uppstår mellan beredare och kondensorn. (ökade värden på GT8 och GT9)

Har noterat en tempökning både på hetgas och brine. Om det är på grund av att tempen stiger i chassiet och därigenom påverkar givarna, eller om hetgasen också cirkulerar vet jag inte.

Däremot har jag noterat ökad värmeförlust på beredaren när sommarurkoppling aktiveras.

Problemet avhjälps med en backventil mellan trevägsventilen och beredare.

PostPosted: Sun Jul 01, 2007 06:45
by Peter
Hej.

Vad kostar en backventil ungefär?

/P

PostPosted: Sun Jul 01, 2007 14:15
by Lexus
Vet inte...hämtade min på Ahlsells. (Art.Nr. 4960969)
Gissar på 300-400 kr.

Finns billigare varianter....
http://www.dinvvsbutik.se/backventil-yo ... 50813.html
men då tillkommer anslutningar....typ klämringskopplingar.

eller
http://www.dinvvsbutik.se/patronbackven ... 51541.html
men den skulle jag nog först vilja se tryckfalldiagram på. Om den har högt tryckfall kan det iofs vara positivt, om man har lågt deltaT vid VV-laddningar.


Backventilen kan ge en positiv effekt även i vinterläge, om returvattnet från radiatorerna trycks genom beredarens retur och ut genom en läckande växlingsventil.