GT3-4 i Rego 400

Moderator: Peter

GT3-4 i Rego 400

Postby drivmedel » Sat Nov 09, 2013 21:31

Har en IVT490 med Rego 400 som jag kompletterat med Blåtand och StatLink.
Har kompletterat IVT-n med solvärme och använder då den extra tempgivaren GT3-4 i acctanken.
Problemet är att denna givare inte hanteras i programmet Statlink, datan kommer som position 9 i datasträngen.
Skulle uppskatta om även denna handerades i programet StatLink.
drivmedel
 
Posts: 2
Joined: Fri Nov 08, 2013 20:51

Re: GT3-4 i Rego 400

Postby Peter » Sat Dec 28, 2013 22:20

Hej.

Detta är nu inlagt i StatLink. jag skickar dig senaste versionene via mail.

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Re: GT3-4 i Rego 400

Postby drivmedel » Wed Jan 15, 2014 19:32

Tack!
Funkar bra!
Lars N
drivmedel
 
Posts: 2
Joined: Fri Nov 08, 2013 20:51