Förbrukning värme / Varmvatten

Diskussion kring Din profil vyerna och dess innehåll och funktion. Kom gärna med önskemål.

Moderator: Peter

Förbrukning värme / Varmvatten

Postby xouriguer » Sun Apr 30, 2006 21:47

I förbrukningsrapporten skulle det vara intressant att se hur mycket som gått åt till att värma kåken, respektive hur mycket som gåt åt till att värma varmvatten.

/Anders
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund. Ca 200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. 40 000 kWh förbrukning.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
User avatar
xouriguer
Nykomling
 
Posts: 7
Joined: Tue Apr 04, 2006 23:43
Location: Halmstad

Postby Peter » Mon May 01, 2006 21:07

Denna rpt är inte möjlig att göra med dagens loggning.
Då måste man separera att logga VP / Tillsk när vvx ventil är i ena läget mot att den är i andra. Sedan gäller det då att Regon är konsekvent och alltid växlar över till ett och samma läge då driftsperioden är klar, men det verkar den göra.
Jag ska försöka implementera detta senare.
/P
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.