Brine

Diskussion kring Din profil vyerna och dess innehåll och funktion. Kom gärna med önskemål.

Moderator: Peter

Brine

Postby maalse » Wed Mar 29, 2006 21:46

Fråga 1, M Brine och H Brine är skillnaden hur dom medelvärdessamplas eller?

Fråga 2 (eller konstaterande 1): Köldbärartemperaturen visar inte rätt då köldbärarpumpen är avstängd. Borde inte Brine rapporterna exkludera de samplingarna då köldbärarpumpen är avstängd för att få en mer riktig kurva?
maalse
Junior
 
Posts: 18
Joined: Mon Mar 27, 2006 10:13
Location: Motala

Postby Peter » Thu Mar 30, 2006 06:19

Hej.

Svaret på fråga ett är.
M Är rådata inkommet med upplösning 2 minuter
H Är data aggregerat från rådata som summerats (drift) och medelvärdesberaknats (temp)


Svaret på fråga två..
Ja det har jag tänkt på samt fler liknande funderingar som jag har.
Tex. VVX ventil on + Komp on + Tillskott on = kWh VVprod
VVX off + Komp on + Tillskott on = kWh Värme Prod

Detta är inget problem att fixa men det som gör det lite tidsödande är att jag måste göra det konfigurerbart eftersom alla inte vill ha samma.

Jag är däremot lite tveksam till nyttan av Brine loggning endast då Komp är on. Vid start av Komp så kommer ändå tempen ligga tokigt i början.

/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå


Return to DinProfil - Pulse, Rapport, Info, Loggboken

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron