Kan någon förklara detta? VB > hetgas

Postby AndersHz » Thu Jan 23, 2014 13:11

Kan någon förklara detta?
Min temp för VB ut: 43.8
Max temp hetgas: 23.8
Drifttid tillskott 3000W: 20 minuter.
Hur kan den lägsta temperaturen för värmebäraren vara 20 grader högre än den högsta för hetgasen?
Om tillskottet gått hela tiden möjligen, men inte med endast 20 minuters tillskott på hela dygnet.
Tittar man på den sista kurvan ser man också att med några få undantag har både radiator retur och vb ut legat högre än hetgas senaste veckan.
Det är väl knappast möjligt. I kurva 2 ser man att tillskottet endast varit sporadiskt inkopplat.
Är det Statlink som räknar fel, eller kan det vara en trasig givare?
Just nu säger pulsbilden hetgas 18 grader, vb ut 45 grader, kompressor och alla pumpar i drift.
Jag är inte på plats så jag kan kolla direkt i värmepumpens display.

rapport.gif
rapport.gif (21.18 KiB) Viewed 1047 times

mdrift.gif
mdrift.gif (47.67 KiB) Viewed 1047 times

alla.gif
alla.gif (57.71 KiB) Viewed 1047 times
AndersHz
Nykomling
 
Posts: 4
Joined: Wed Jan 08, 2014 20:25