Ingen tillskott inkoppling

Förklara ditt problem om det inte passar någon av kategorierna ovan.

Moderator: Peter

Ingen tillskott inkoppling

Postby 888 » Fri Jan 04, 2008 09:37

Hej,

kan StatLink påverka reglerlogiken i VP'n så att inkopplingen av el tillskottet påverkas, dvs inte fungerar?

Har haft långa driftstider på kompressorn utan att tillskotet gick på, trots att timern i menun var 00:00:00, dvs nerräknad till noll och tillskott borde ha gått in.

Hade tidigare tillskotts timern satt till 90 minuter men har ändrat tillbaka till original 60 minuter....

Mvh, 888 http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=181&H=&View=Rapport
888
Nykomling
 
Posts: 3
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:10

Timer 30 min ...

Postby 888 » Fri Jan 04, 2008 09:46

Timer är nu nerräknad till 30 minuter men tillskott 2 har gått in trots att timern inte är nere på noll....

Jag startar om VP'n...
888
Nykomling
 
Posts: 3
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:10

Nu förstår jag :)

Postby 888 » Fri Jan 04, 2008 10:31

Hej igen,

jag pratade precis med IVT Kund Center och enligt dem så kommer inte tillskottet att gå in så länge är-värdet ligger högre än bör-värdet, dvs mellan bör och frånslags värdet. Ligger är-värdet under bör-värdet och timer går ut så kommer tillskotet att gå in, dvs är-värde mellan tillslags och bör-värde.

Mvh, 888
888
Nykomling
 
Posts: 3
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:10