Problem i Statlink 2.2.1

Förklara ditt problem om det inte passar någon av kategorierna ovan.

Moderator: Peter

Problem i Statlink 2.2.1

Postby PerM » Thu Sep 27, 2007 19:12

Hej Peter,

Inatt fick Statlink fnatt; den skrev ned ett negativt tal för det totala antalet kilowatt!

Min template för minut rapporten ser ut som följer:

%Date%;%Time%;%SysID_1_tValue%;%SysID_2_tValue%;%SysID_3_tValue%;%SysID_5_tValue%;%SysID_6_tValue%;%SysID_7_tValue%;%SysID_8_tValue%;%SysID_9_tValue%;%SysID_10_tValue%;%SysID_12_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue%;%SysID_16_tValue%;%SysID_17_tValue%;%SysID_18_tValue%;%SysID_19_tValue%;%SysID_50_tValue%;%SysID_52_tValue%;%SysID_54_tValue%;%SysID_55_tValue%;%SysID_56_tValue%;%SysID_57_tValue%;%SysID_65_tValue%;%SysID_80_tValue%;%TotalkWh%

En sampling av datat ser ut så här:

2007-09-26;23:56:00;249;75;523;211;644;326;255;83;54;1;1;0;0;1;1;0;0;237;271;301;485;510;535;0;17993; 4.07
2007-09-26;23:57:00;252;75;523;211;646;329;258;83;54;1;1;0;0;1;1;0;0;237;271;301;485;510;535;0;17993; 4.11
2007-09-26;23:58:00;254;75;523;211;648;332;262;83;54;1;1;0;0;1;1;0;0;241;272;301;485;510;535;0;17993; 4.14
2007-09-26;23:59:00;257;73;523;211;650;335;264;83;54;1;1;0;0;1;1;0;0;241;272;302;485;510;535;0;17972; 4.18
2007-09-27;00:00:00;259;73;523;211;652;337;266;83;54;1;1;0;0;1;1;0;0;241;272;302;485;510;535;0;17988; -43.78
2007-09-27;00:01:00;263;73;523;211;654;339;270;81;51;1;1;0;0;1;1;0;0;241;272;302;485;510;535;0;17994; .02
2007-09-27;00:02:00;265;73;523;211;658;341;272;78;49;1;1;0;0;1;1;0;0;241;272;302;485;510;535;0;17982; .06
2007-09-27;00:03:02;268;73;523;211;658;342;275;75;48;1;1;0;0;1;1;0;0;243;273;302;485;510;535;0;17994; .1
2007-09-27;00:04:00;271;72;523;211;663;345;277;75;47;1;1;0;0;1;1;0;0;243;273;303;485;510;535;0;17981; .13

Lägg märke till det negativa värdet i rött. Statlink har kört felfritt i flera månader så jag var minst sagt förvånad att se detta. Värt att notera är att det hände i samband med dygnsskiftet.

// Per
IVT Greenline HT+ C6 Installerad Augusti 2006
http://www.pmalmberg.com
Arbetar som systemingenjör/programmerare med inbyggda system
PerM
Stamgäst
 
Posts: 81
Joined: Thu Sep 07, 2006 16:23
Location: Vallentuna, norr om Stockholm

Postby PerM » Mon Oct 01, 2007 11:57

Bump :)
IVT Greenline HT+ C6 Installerad Augusti 2006
http://www.pmalmberg.com
Arbetar som systemingenjör/programmerare med inbyggda system
PerM
Stamgäst
 
Posts: 81
Joined: Thu Sep 07, 2006 16:23
Location: Vallentuna, norr om Stockholm

Postby Peter » Wed Oct 10, 2007 17:39

Hej.

Nej jag har faktiskt ingen aning.
Detta värde -47 är ganska nära det värde en oinkopplad givare får men i det här fallet är den ju inkopplad. Eftersom Regon levererar felaktig info ibland så har StatLink en \"rimlighetsalgoritm\" inbyggd. Det vill säga att ifall en givare förändrats osannoligt mycket från förra gången så frågar Statlink Regon 3 ggr till för att vara säker på att den menar allvar. I detta fall måste denna rutin sats ur spel på något sätt. Jag har själv aldrig varit med om detta iallafall.

Mvh
/Peter
Driver detta forum samt www.husdata.se med produkter.
Husdata onlinelogg: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_ ... View=Pulse
Stalink logg: http://www2.husdata.se/demo
User avatar
Peter
Site Admin
 
Posts: 364
Joined: Tue Mar 14, 2006 15:30
Location: Piteå

Postby PerM » Wed Oct 10, 2007 18:05

Ok, jag skriker ifall det händer igen :)
IVT Greenline HT+ C6 Installerad Augusti 2006
http://www.pmalmberg.com
Arbetar som systemingenjör/programmerare med inbyggda system
PerM
Stamgäst
 
Posts: 81
Joined: Thu Sep 07, 2006 16:23
Location: Vallentuna, norr om Stockholm