StatLink 4.3.0

Har du förlag på ny eller förändrad funktionalitet i StatLink? Skriv isåfall en rad eller två här.

Moderator: Peter

StatLink 4.3.0

Postby Robert » Thu May 26, 2016 13:42

Detta blir en liten blandning mellan fråga och förslag.

Jag har tidigare efterfrågat att se L1, L2, samt L3 separerade i StatLink på samma sätt som jag ser i menyerna på min Nibe 360P.
Kanske är det en av funktionerna som kommit med version 4.3.0, release notes eller forum-poster som beskriver nya funktioner är det inte gott om :wink: :lol:

Jag har i alla fall sett att det tillkommit 3 ID'n i tabellen, 912, 913 samt 914 som verkar beskriva olika Ampere-värden.
Beskrivningen " Section [Monitored_Objects] 912(/3/4) not found" ger inte så mycket ledtråd, och värdena verkar ganska random.
912 verkar uppdateras väldigt sällan,men 913 och 914 väldigt ofta.
Bifogar en bild på aktuell status.

Jag har även sedan uppgraderingen fått flera "galna" värden, t.ex. utetemp som under en mätning droppar till -120 grader, eller stiger till 250 grader.
Det är utetemp jag märkt av oftast, men även framledning och antal kompressorstarter har loggat värden helt uppåt väggarna vid ett par tillfällen.

MVH
Robert
Attachments
Screen Shot 2016-05-26 at 14.28.25.png
Snippet tagen 14:28:25
Screen Shot 2016-05-26 at 14.28.25.png (227.36 KiB) Viewed 742 times
Robert
 
Posts: 1
Joined: Tue May 03, 2016 14:24

Return to Förslagslådan, Ny funktionalitet