Med varmebærer mener jeg netop radiatorvandet.
Med en varmemåler har du en temp-føler i røret på frem og retur til radiatorerne lige udenfor varmepumpen.
Følerne går til en flowmåler, der automatisk beregner, hvor meget energi der produceres.
Du skal også have en energimåler (fx kamstrup 382, kan købes brugt
http://powershoppen.sydenergi.dk/energi/spar/brugt-kamstrup-382-digital-elmaaler.aspx på strømforsyningen til varmepumpen for at kunne beregne cop:
Producerede kilowatt / brugte kilowatt = cop
Jeg har købt brugte varmemålere her:
http://zaehleronlineshop.de/
De er meget billige (jeg gav 411 sek for to målere inkl forsendelse).
Du kan købe en ny varmemåler her:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=25&osCsid=1vo4udl1vreqpvpiiqil40v1d3
Det gode ved sidstnævnte er, at du kan skifte batteri på den.
Hvis du virkelig vil kende cop, er det den eneste måde at måle på.
Har du en pumpe med vekselventil, så den skifter mellem at varme radiatorvand og varmtvand, skal du to målere. Men opvarmning af varmt vand koster altid det samme, så du kan også bare se på husdata, hvor mange gange du har lavet varmt vand og regne det ud.
Energien går sådan set ikke tabt, men der er mere energi i 10 grader varm brine end i 2 grader. Forestil dig, at brinen var 60 grader varm, så skulle pumpen slet ikke køre men bare overføre de 60 grader direkte til radiatorvandet. Så jo varmere brine, desto mindre strøm behøver du fra dit elværk.